假设电缆YJV-5*50,从一台低压配电柜沿桥架引到另一个低压配电柜。电缆在桥架内实量长度为100米。那我们计算电缆的定额工程量应为多少?
假设电缆YJV-5*50,从一台低压配电柜沿桥架引到另一个低压配电柜。电缆在桥架内实量长度为100米。那我们计算电缆的定额工程量应为多少? 分析此题需要计算的附加长度。电缆终端头1.5米/个;电缆进入配电柜2米/处,(2个电缆终端头,2个配电柜),电缆的弯曲驰度按电缆长度的2.5%,则有下面两种计算方式,哪种才正确?
1、100+1.5*2+2*2+100*2.5%=109.5米
2、(100+1.5*2+2*2)*(1+2.5%)=109.675米
来自:盛华实16